发表于 2025-12-23 10:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
DMT80480T050_06WTC, 出厂工程,接TX2和RX2,5A A5 04 83 000F 01握手指令没反应,这个是要接TX4和RX4吗?

波特率和接线没问题的,其他型号验证过接线的,232也是对的

回复

使用道具 举报

0

主题

690

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
17060
发表于 2025-12-23 11:25:37 | 显示全部楼层
出厂默认串口2 232通讯电平,短接TTL电平,通讯电平要保持一致,RX2/TX2交叉接线