MODBUS 一条关键指令发送完成标志怎么读取?

[复制链接]

25

主题

80

回帖

518

积分

高级会员

Rank: 4

积分
518
发表于 2020-3-7 14:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏幕型号:DMT10600T070_A2WT
问题:22文件配置好modbus指令,在02模式下当0x7002为0x005A时发送此指令,发送1便后,便不让其在继续发送,我怎么知道完成了发送?看图片说能读到通信状态反馈,读哪个地址里的数据呢?在os内操作。就是怎么知道这条指令发完了,清除0x005a让他别发了。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

4

主题

134

回帖

2750

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2750
发表于 2020-3-7 19:57:36 | 显示全部楼层
22文件里每条指令占16个字节,最后两个字节的地址位置就是总线的反馈
回复

使用道具 举报

25

主题

80

回帖

518

积分

高级会员

Rank: 4

积分
518
 楼主| 发表于 2020-3-9 09:06:33 | 显示全部楼层
xiangliverygood 发表于 2020-3-7 19:57
22文件里每条指令占16个字节,最后两个字节的地址位置就是总线的反馈

非常感谢 明白了