迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 25|回复: 5

【提问】没有对cp2102命令的响应。

[复制链接]

2

主题

9

回帖

61

积分

注册会员

Rank: 2

积分
61
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用DMG10600C070_03WTC显示器,它连接到cp2102(rx2到tx,tx2到rx,gnd到gnd,我尝试将rx4连接到tx,tx4到rx,gnd到gnd)但是当从sd order或htm应用程序发出命令时,

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

2

主题

9

回帖

61

积分

注册会员

Rank: 2

积分
61
 楼主| 发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
COM端口速度也是115200

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

537

回帖

4853

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4853
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
Chess-doctor 发表于 2026-7-6 19:24
COM端口速度也是115200

电脑上安装下附件中的串口驱动,检查转接板的电平是否跟屏一致  屏背面丝印ON=TTL OFF=232处,短接上就是TTL电平 断开就是232,测试通讯发读版本指令5A A5 04 83 000F 01 看是否有正常的应答数据返回。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

2

主题

9

回帖

61

积分

注册会员

Rank: 2

积分
61
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
yuanbin2020 发表于 2026-7-6 19:56
电脑上安装下附件中的串口驱动,检查转接板的电平是否跟屏一致  屏背面丝印ON=TTL OFF=232处,短接上就是 ...

我只是按gnd到垫,给出命令后仍然没有任何反应。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

147

回帖

4174

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4174
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
您好您的转接板是TTL转USB,还是232转USB的,接线需要TX2-RX,RX2-TX,GND-GND
回复

使用道具 举报

0

主题

537

回帖

4853

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4853
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
Chess-doctor 发表于 2026-7-6 20:34
我只是按gnd到垫,给出命令后仍然没有任何反应。

确认转接板的电平跟屏一致 (看短接处是否有虚焊)短接上就是TTL电平, 如果之前有烧录其他协议文件了的恢复出厂自带的协议的 就把附件的文件放DWIN_SET文件夹下 用SD卡烧录下

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报