【提问】DMT10600T070-A5WTC屏MODBUS从站没反应

[复制链接]

4

主题

3

回帖

173

积分

注册会员

Rank: 2

积分
173
发表于 2020-4-13 12:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近新入手一块这个屏做modbus从站,通讯没有任何反应怀疑过屏的问题换了一个还是不行。有没有大神指教一二

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

65

回帖

1069

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1069
发表于 2020-4-13 13:36:52 | 显示全部楼层
楼主,你好!请问接的屏幕上的哪边的485接口?屏幕上的4PIN那个485暂时还不能直接使用。8PIN 接口是可以使用的,请使用UART4接口的485进行测试下。
该型号从机模式教学视频参考

论坛首页资料分享视频教学其他视频教学【教学视频】T5/T5L_DGUSII的modbus从机配置和数据变量
回复

使用道具 举报

0

主题

65

回帖

1069

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1069
发表于 2020-4-13 13:52:18 | 显示全部楼层
也可以参考如下链接:MODBUS从机历程视屏教学 http://inforum.dwin.com.cn:20080 ... &extra=page%3D1
回复

使用道具 举报

4

主题

3

回帖

173

积分

注册会员

Rank: 2

积分
173
 楼主| 发表于 2020-4-14 12:45:22 | 显示全部楼层
DWINHMI 发表于 2020-4-13 13:36
楼主,你好!请问接的屏幕上的哪边的485接口?屏幕上的4PIN那个485暂时还不能直接使用。8PIN 接口是可以使 ...

搞定了,出厂好像没设置上电加载22文件