PLC本质上是一种专用于工业控制的计算机,使用可编程存储器储存指令,并通过模拟或数字I/O组件,控制各种机械或生产过程的装置。而HMI(Human Machine Interface)连接可编程序控制器(PLC),利用显示屏显示,通过输入单元(如触摸屏)写入工作参数或输入工作命令,实现人与机器之间的信息交互。接下来介绍迪文DGUS Ⅱ触摸屏与欧姆龙PLC通过Hostlink协议实现通讯的软、硬件连接说明。

1效果展示效果展示1CIO、HDM区读写演示
产品型号:DMT85480C050_07WT
欧姆龙PLC:CP1E-N40
分辨率:850*480
视频中选用了基于T5 CPU的迪文DGUS Ⅱ触摸屏,65K色TFT显示。其中,I/O接口总数达76 个,最高速度100MHz,+/-4mA驱动能力,具有高可靠性数据库和强大的数据库管理接口。而CIO区包含PLC的外部硬件输入和输出,用作控制I/O点的数据,也可以用作内部处理和存储数据的工作位。DM区即动态数据存储区,可以把采集到的模拟量,数字量数据存放在这里,之后可以进行后期复杂的数据处理等。基于T5 CPU完善的数据库管理,DGUS Ⅱ产品在实际应用过程中具备很强的数据处理能力。

效果展示2CIO、HDM区读写演示(带外壳)
产品型号:DMT10600T070_A5WTC
欧姆龙PLC:CP1E-N40
分辨率:1024*600
https://v.qq.com/x/page/j0787kq2d5i.html?pcsharecode=ufCVIvmN
视频中选用了型号为DMT10600T070_A5WTC的DGUS Ⅱ触摸屏,该产品是一款7寸高分辨率,工业级智能HMI,接口丰富,防水防UV,室内和室外均可使用。户外使用防眩光,外壳高低温不变形。屏幕为电容式触摸屏,可实现滑动翻页,手势调节数据等功能,触控效果好,灵敏度高,带来精彩的人机交互体验。

2 连接指南详解2.1 硬件连接指南
迪文T5屏幕通过串口与欧姆龙CP1E-PLC连接,通过Hostlink协议实现通信,本次使用欧姆龙PLC内置的自带串口或使用扩展板接口。

2.1.1硬件产品型号
1) 迪文触摸屏:DMT85480C050_06W;
2) PLC:欧姆龙CP1E-N40;
3) TTL<->232硬件串口,+24V->5V供电,DIY;

2.1.2接口定义
1) 迪文触摸屏接口(下图),接口使用1MM-10P排线或,使用2.54mm间距单排插针,接口定义如下图:

2) 欧姆龙PLC(下图)使用内置串口(左侧)或扩展板(右侧,需另行购买),扩展板型号: CP1WCIF01。

PLC端内置端口为DB9母头,接口定义如下表格。CP1WCIF01接口定义同内置端口。
1接口定义
1
FG
框架接地
2
SD(TXD)
发送数据
3
RD(RXD)
接收数据
4
RS(RTS)
请求发送
5
CS(CTS)
清除发送
6
5V
电源
7
DR(DSR)
数据设备准备
8
ER(DTR)
数据终端准备
9
SG(0V)
信号接地

3) TTL<->232硬件串口,+24V->5V供电,DIY,用2.54mm间距单排插针。
4)J1/J2的段子方块端子序号为1,从左到右一次1—6;

2 J1及接口定义
1
TXD
2
RXD
3
GND
4
+24V
5
未使用
6
未使用

3 J2及接口定义
1
TXD
2
RXD
3
GND
4
+5V
5
+5V
6
+5V
4) 硬件接线图:

2.2 软件配置指南2.2.1DGUS屏配置
迪文T5屏幕串口2默认波特率115200,8,1,N;PLC配置通讯参数与屏幕参数相同,所以迪文T5屏使用默认配置,串口配置详细参数请修改T5UID2.CFG文件,T5UID2.CFG配置请参考文档“T5UID2应用指南.PDF”。

2.2.2 PLC
参数配置
1)请到欧姆龙官网下载CX-ONE软件,安装好后,打开CX-Programmer,界面如下图:


2)点击文件,新建,如下图:

3)弹出如下图:选择N40
4)确定后,进入工程编辑页面,如下图:
5)再在左侧工程栏双击设置,选择“内置RS232C端口”,或 “串行选项端口”,由于参数完全相同,这里只对“内置RS232C端口”介绍

6)具体通讯参数设置如下:

7) 单元号默认为0,若为其他数值,请注意编写OS程序是更改为对应的值

2.2.3 PLC下载
1)点击PLC,在线工作,弹出对话框后,点击确定

2)连接成功后再左侧工程框会显示监视模式或运行模式,如下图:

3)下载设置选择蓝色选项,如下图:

4)弹出对话后,只勾选设置选项,点击确定,如下图:

之后弹出的所有对话框都点击是或确认。
至此,PLC设置完毕。

2.3
硬件连接效果图
3通讯指令3.1读写DM区指令
读指令:RD;写指令:WD;
1) RD指令格式如下:
帧头
单元号
读命令
寄存器首地址
读取寄存器个数
XOR校验
结束字符
@
00
RD
0009
0002
5D
*/CR
说明:
帧头:@固定,1个字节;
单元号:PLC上 设定,2个字节;
读命令:固定,RD(DM区),RH(H区),RR(CIO区)等,2个字节;
寄存器首地址:DCB码表示,4个字节;
读取寄存器个数:BCD码表示,4个字节;
XOR校验:前边所有数据XOR运算,2个字节;
结束字符:*/CR,固定,/CR用0x0D,2个字节;
发送数据长度:17;

2) 发送读指令后,PLC响应格式如下:
帧头
单元号
读命令
错误码
读取数据
XOR校验
结束字符
@
00
RD
00
读取寄存器个数*4
XX
*/CR
说明:
错误码:00表示接收数据正常;
接收数据长度:11+读取寄存器个数*5

3) WR指令格式如下:
帧头
单元号
读命令
写寄存器首地址
写入的数据
XOR校验
结束字符
@
00
WD
0009
0066
XX
*/CR
说明:
帧头:@固定,1个字节;
单元号:PLC上设定,2个字节;
读命令:固定,WD(DM区),WH(H区),WR(CIO区)等,2个字节;
写寄存器首地址:DCB码表示,4个字节;
写入的数据:BCD码表示,4个字节;
XOR校验:前边所有数据XOR运算,2个字节;
结束字符:*/CR,固定,/CR用0x0D,2个字节;
发送数据长度:17;
注:这里只做写入一个DM寄存器的演示,如需写入多个DM寄存器(连续),连续写入几个,在首地址后增几个数据,每个数据4字节长度;

4) PLC程序:
PLC编写程序此段程序的母的测试OS是否正确,由于PLC内部DM区只有通过软件监视才能直观得监测DM区的值,不方便演示效果,这里通过PLC的输出间接的测试OS是否正确程序说明如下:
DM区读取测试程序段:上电将100赋值到D9,101赋值到D10,触摸屏上电后,读取DM区数据。

DM区写入测试程序段:

在“DM区演示”页面D9输入102或104,若写入PLC正确,则100.00输出,PLC对应指示灯点亮,D10输入103或105,若写入PLC正确,则100.01输出,PLC对应指示灯点亮。
5) 演示效果视频如下:
https://v.qq.com/x/page/y078785uefm.html?pcsharecode=5gfNglcD&sf=uri


3.2 读写CIO区指令
读指令:RR;写指令:WR;CIO区包含PLC的外部硬件输入和输出;

1) CIO区读指令同DM区读指令类似,需将RD指令更改为RR即可,格式如下:
帧头
单元号
读命令
寄存器首地址
读取寄存器个数
XOR校验
结束字符
@
00
RR
0010
0001
XX
*/CR

2) 发送读指令后,PLC响应格式如下:
帧头
单元号
读命令
错误码
读取数据
XOR校验
结束字符
@
00
RR
00
读取寄存器个数*4
XX
*/CR

3) WR指令格式如下:
帧头
单元号
读命令
写寄存器首地址
写入数据
XOR校验
结束字符
@
00
WR
0010
0003
XX
*/CR
说明:
帧头:@固定,1个字节;
单元号:PLC上设定,2个字节;
读命令:固定,WD(DM区),WH(H区),WR(CIO区)等,2个字节;
写寄存器首地址:DCB码表示,4个字节;
写入的数据:BCD码表示,4个字节;
XOR校验:前边所有数据XOR运算,2个字节;
结束字符:*/CR,固定,/CR用0x0D,2个字节;
发送数据长度:17;
注:这里只做写入一个CIO寄存器的演示,如需写入多个CIO寄存器(连续),连续写入几个,在首地址后增几个数据,每个数据4字节长度;

4) PLC程序:
PLC编写程序此段程序的母的测试OS是否正确,由于PLC内部CIO区只有通过软件监视才能直观得监测DM区的值,不方便演示效果,这里通过PLC的输出间接的测试OS是否正确程序说明如下:
上电后触摸屏读取CIO10.00的状态,由于只有开和关两种状态,所以以图标的形式显示在触摸屏,开时触摸屏LED1显示“绿色”,关时触摸屏显示“红色”,当在触摸屏按下按钮时,触摸屏读CIO10的16位状态,根据对应位取反后写入到触摸屏,演示效果为按下LED1,PLC的100.02输出;

3.3读写保持区H区指令
读指令:RH;写指令:WH;
H区与CIO区相同,只需将对应指令更改为RH,WH即可,演示效果见视频。

1)PLC程序:
上电后触摸屏读取H0.00的状态,由于只有开和关两种状态,所以以图标的形式显示在触摸屏,开时触摸屏LED3显示“绿色”,关时触摸屏显示“红色”,当在触摸屏按下按钮时,触摸屏读CIO10的16位状态,根据对应位取反后写入到触摸屏,演示效果为按下LED3,PLC的100.04输出;

3.4 IO存储区复合读取指令
QQMR指令需要和QQIR配合使用,在发送完成QQMR后,发送QQIR指令后等待PLC回复数据。该指令可以读取一次行读取H区/DM区/CIO区的状态,这里,将前三个演示所用的到的寄存器都读取上来,并显示到屏上,包括D9,D10,CIO10,H0.

1)QQMR复合读指令数据格式:读D9CIO10
帧头
单元号
读命令
寄存器种类
寄存器地址
控制字
寄存器种类
@
00
QQMR
DM00
0009
CH,
CI00
寄存器地址
控制字
XOR校验
结束字符
0010
CH,
XX
*/CR
发送完QQMR指令后,发送QQIR指令,之后不需要在发送QQMR指令,
QQIR指令固定为:@00QQIR5B*/CR,其响应格式如下:
次指令的没帧响应我们只需处理“,”之前的四个字节数据和FCS之前的四个字节数据即可,第一个逗号之前到结束分别对应QQMR指令发送的寄存器;

4 软件说明及注释
按住Ctrl点击下面连接:
注:详细的工程以及软件说明见压缩文件《欧姆龙PLC工程》。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

1

回帖

21

积分

新手上路

Rank: 1

积分
21
发表于 2020-4-13 10:18:18 | 显示全部楼层
楼主,你好,我这边使用的是CP1E-N14DR-D的欧姆龙PLC,触摸屏是DMT80480T043_01WTC,想使用你的例子,但是两者连接不上,PLC上的信号灯也没有亮。我看附件内有一个OS_OMRON文件夹,这个是要烧录到屏幕内吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

23

回帖

497

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
497
发表于 2020-4-13 11:56:20 | 显示全部楼层
这个os程序只是这个例子里面做的一个串口4解析串口4的一个示范,不具备通用性,可以作为参考
回复

使用道具 举报

0

主题

10

回帖

37

积分

新手上路

Rank: 1

积分
37
发表于 2020-8-8 15:15:40 | 显示全部楼层
这个OS程序怎么拷贝的屏里?
回复

使用道具 举报

0

主题

48

回帖

885

积分

高级会员

Rank: 4

积分
885
发表于 2020-8-8 15:29:56 | 显示全部楼层
夜鬼敲门 发表于 2020-8-8 15:15
这个OS程序怎么拷贝的屏里?

SD卡可以下载
回复

使用道具 举报

0

主题

10

回帖

37

积分

新手上路

Rank: 1

积分
37
发表于 2020-8-8 16:22:35 | 显示全部楼层
是把DWIN_SET文件夹和OS_****文件夹都放到SD卡里吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

48

回帖

885

积分

高级会员

Rank: 4

积分
885
发表于 2020-8-8 19:56:43 | 显示全部楼层
夜鬼敲门 发表于 2020-8-8 16:22
是把DWIN_SET文件夹和OS_****文件夹都放到SD卡里吗?

是的,OS 文件放到DWINSET文件夹中,通过SD卡下载
回复

使用道具 举报

1

主题

7

回帖

48

积分

新手上路

Rank: 1

积分
48
发表于 2020-9-13 15:58:42 | 显示全部楼层
刚准备用三菱FX2N系列的PLC与迪文DMT80480L070_15WT建立通讯和操作,因为PLC系列不同,有点没有头绪,小白
回复

使用道具 举报

0

主题

81

回帖

1315

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1315
发表于 2020-9-14 09:39:00 | 显示全部楼层
cruisezhang 发表于 2020-9-13 15:58
刚准备用三菱FX2N系列的PLC与迪文DMT80480L070_15WT建立通讯和操作,因为PLC系列不同,有点没有头绪,小白: ...

刚查看了下 您的这款屏幕是T5C3系列,是不支持modbus协议的哈
回复

使用道具 举报

0

主题

1

回帖

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
发表于 2021-1-7 11:39:56 | 显示全部楼层
请问楼主有没有汇川AM600系列plc和迪文DMG19480C088-03WTC屏做通讯的实例啊,刚好手头有一个这样的项目需要用到
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2024-3-28 17:07 , Processed in 0.096953 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表