迪文屏中的VP地址有高位和低位的区别,那单片机能不能单独发送一个低位的数据(VP_L)给迪文屏,然后操作迪文屏工作呢,如果可以的话,那单片机发送的数据有什么要求吗?或者说迪文屏中需要做什么操作来检测这个数据呢?

想问这个问题主要是我在做按键返回这个控件时,看到下面的选项中有按字写入变量和写入低字节的区分,而且这两个中只有写入低字节时能够触发22config.bin中的检测vp低字节发送指令的这个操作(使用迪文的modbus协议时)
感谢啦

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

72

回帖

2355

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2355
发表于 2020-5-29 10:55:25 | 显示全部楼层
用按键返回 变量地址设置0XA017 写入低字节 键值设置为0X005A 即可
回复

使用道具 举报

3

主题

17

回帖

140

积分

注册会员

Rank: 2

积分
140
 楼主| 发表于 2020-5-29 11:01:36 | 显示全部楼层
ww4231 发表于 2020-5-29 10:55
用按键返回 变量地址设置0XA017 写入低字节 键值设置为0X005A 即可

那我单片机给这个地址写入0x005a能达到一样的效果吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

90

回帖

1400

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1400
发表于 2020-5-29 11:29:08 | 显示全部楼层
您好!看了一下您用的MODBUS协议,用单片机给屏就只能走MODBUS协议去写这个地址的值了,单独的如果是我们的协议,由于5A这个值是低字节,按字长度去发5A或者是低字节去发5A,效果是一样的变量地址里面都会是5A,