第一个问题是屏做从机的设备地址怎么设置,默认是5A,修改0xE004 这个位置也不起作用。
第二个问题是屏在做主机时候可以通过设定VP地址与MODBUS设备寄存器地址进行一一对应,但是做从机是直接对VP空间地址读写,我又不能使用0x0000-0x0FFF这片空间,所以导致与主机匹配时需要修改主机的通讯协议,请问这个可以也将VP地址与主机寄存器地址做个对应关系吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

23

回帖

1763

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1763
发表于 2020-6-30 12:00:00 | 显示全部楼层
楼主您好
第一个问题,从机设备地址占两个字节,默认为005A,是可以通过修改E004地址来进行修改的。
第二个问题,屏做从机时数据是由您的主机下发指令来对屏的变量地址进行数据的读写,屏是没有办法像您说的去做这个对应关系的。