迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 924|回复: 3

【提问】DMG10600C070_03W电阻屏无法刷无应答内核且UART通讯错乱

[复制链接]

1

主题

4

回帖

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
发表于 2021-1-28 20:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于电容屏缺货,新买了个DMG10600C070_03W的电阻屏,先前买过个同型号的电容屏,使用的是v11无应答版本内核,新屏幕更新文件显示为DGUS V3.6 2020.10.09,首先想刷至无应答内核,但无法刷内核接着刷固件,刷完固件发现与屏相连的单片机无反应,连接电脑使用串口助手,点击屏幕按钮,串口本应显示5A A5 06 83 10 20 00 01,但当前串口输出却为00 00 00 00 00 00 00 00 A9 CB F9 F7 EB FF FF 00 ,查手册没有看到有A9,请求大佬指点

回复

使用道具 举报

0

主题

41

回帖

1240

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1240
发表于 2021-1-28 21:12:43 | 显示全部楼层
您这边看一下您的通讯电平是否正确,背部有无短接。
回复

使用道具 举报

1

主题

4

回帖

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
 楼主| 发表于 2021-1-28 21:30:58 | 显示全部楼层
万分感谢,经检查,未短接导致电平错误,短接后UART恢复正常,经检查,确实已刷进无应答内核,但不知为何刷固件页面没有显示出来
回复

使用道具 举报

0

主题

41

回帖

1240

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1240
发表于 2021-1-28 21:34:39 | 显示全部楼层
没有显现出来?您再尝试一下试试。