迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 929|回复: 3

【提问】关与T5L平台ASCI开发中按键自动上传问题

[复制链接]

6

主题

3

回帖

677

积分

高级会员

Rank: 4

积分
677
发表于 2019-8-16 17:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问  工程设计中按键的数据自动上传功能对ASCI开发有作用吗?
如果按照你们的示例我们这边一个一个去比较变量地址变化的话那么这个数据自动上传对C这边没有意义的吧
我们的界面设计需要的变量地址比较多,又比较分散。每个功能都去单独比较变量的话会不会增加单片机这边的负担
有没有什么更好的办法来监测N个变量地址的数据变化。我们现在使用到的变量地址在300多个 且不是连续的。
回复

使用道具 举报

6

主题

3

回帖

677

积分

高级会员

Rank: 4

积分
677
 楼主| 发表于 2019-8-16 17:40:10 | 显示全部楼层
如果按键自动上传的数据C这边能监听到  我C这边就只用监听DGUS发过来的数据就好了 就不用去比较变量地址的变化?
回复

使用道具 举报

0

主题

239

回帖

1784

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1784
发表于 2019-8-16 18:29:40 | 显示全部楼层
这个可以考虑读取0x0F00的状态来处理。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

6

主题

3

回帖

677

积分

高级会员

Rank: 4

积分
677
 楼主| 发表于 2019-8-16 23:15:11 | 显示全部楼层
qjhzh 发表于 2019-8-16 18:29
这个可以考虑读取0x0F00的状态来处理。

感谢,这样就方便很多   只用监测这个5A就可以了     