本帖最后由 wolfgd 于 2021-11-28 18:41 编辑
西门子的PPI(Point to Point)通讯协议采用主从式的通讯方式。
驱动说明
通过DWin屏的串口4采用PPI通讯协议,读写西门子PLC设备的数据区内容。 通讯配置: EK043开发板通讯接口:串口4 9600,e,8,1 (用TTL转RS485转换器) PLC通讯口:RS485 PLC地址: 2 通讯协议:PPI
开发环境: Keil C51或 TKStudio
测试环境: 智能屏: EKT043 开发板 PLC:S7-200 Smart DGUS T5L固件版本:V4.0 20201207 DWIN Tools 版本: 7.6.24
例子:
说明:读写PLC中V区和M区的数据。
按钮:
<读VB>: 读PLC数据区VB0开始的3个数据到屏幕。
<读MB>: 读PLC数据区MB0开始的3个数据到屏幕。
<写VB>: 将参数1~参数2的数值,写入PLC数据区VB0开始连续2个byte中。 <写MB>: 将参数1~参数2的数值,写入PLC数据区MB0开始连续2个byte中
|