T5L的屏,开关机做了两个按键返回,开机1001和关机1000。dgus vp验证了按下按键102C地址内数据是对的,但是传到MODBUS里都是FF00没法关机

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

981

回帖

4079

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4079
发表于 2021-12-31 13:35:46 | 显示全部楼层
看您的功能实现,建议用06指令可能更合适,05指令是写位操作指令,程序里面设置了特地的按键区(0X0110~0x011F)
回复

使用道具 举报

1

主题

15

回帖

585

积分

高级会员

Rank: 4

积分
585
发表于 2021-12-31 15:32:15 | 显示全部楼层
T5L的屏,可以用KEIL软件,使用C语言进行开发的