型号是DMG80480F070_01WTR
是不是写入用户程序后,串口调试指令就被C51程序处理了,内核不再处理,是否这样?
如何使里面的OS程序不生效,或者说怎样能直接用串口2来继续调试那些控件指令
例如读回变量,控制页面等。
回复

使用道具 举报

1

主题

8

回帖

56

积分

注册会员

Rank: 2

积分
56
 楼主| 发表于 2022-4-7 16:39:07 | 显示全部楼层
http://inforum.dwin.com.cn:20080 ... thread&tid=5596
将这里帖子里的T5L51.bin文件烧录进去 可以响应一些数据。
看来是OS里面处理了
回复

使用道具 举报

0

主题

857

回帖

5223

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5223
发表于 2022-4-7 16:51:25 | 显示全部楼层
您好,屏出厂是使用OS解析的串口2,如果您写了C51代码会把OS冲掉,导致不能通讯,需要您在C51代码里面解析串口通讯协议。
回复

使用道具 举报

1

主题

8

回帖

56

积分

注册会员

Rank: 2

积分
56
 楼主| 发表于 2022-4-7 16:58:05 | 显示全部楼层
DWIN_LZ 发表于 2022-4-7 16:51
您好,屏出厂是使用OS解析的串口2,如果您写了C51代码会把OS冲掉,导致不能通讯,需要您在C51代码里面解析 ...

能恢复原来OS解析的功能吗?有时候方便测试
回复

使用道具 举报

0

主题

857

回帖

5223

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5223
发表于 2022-4-7 17:02:09 | 显示全部楼层
可以的,附件是出厂的OS内核,您用SD卡下载一下。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x