迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 349|回复: 3

【提问】DMT80480 T050_15WT 能接不同设备地址的RS485_modbus设备吗

[复制链接]

10

主题

25

回帖

183

积分

注册会员

Rank: 2

积分
183
发表于 2022-5-25 17:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们求教,今天用这款型号的迪文屏,测两台不同设备地址的RS485_modbus设备时,发现两台同时上电只有一台能在屏幕上显示数值,将其中一台断电之后,另一台又可以在屏幕中显示。是不是因为只能同个设备地址才能显示? 22文件里面我把两个设备都已经配置好了,但是每次只能有一台可以用。
回复

使用道具 举报

2

主题

679

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12173
发表于 2022-5-26 08:53:03 | 显示全部楼层
您好,从机设备ID设置的的一样吗,您检查下设备ID和指令中的ID
回复

使用道具 举报

10

主题

25

回帖

183

积分

注册会员

Rank: 2

积分
183
 楼主| 发表于 2022-5-26 09:09:51 | 显示全部楼层
Bensenl 发表于 2022-5-26 08:53
您好,从机设备ID设置的的一样吗,您检查下设备ID和指令中的ID

设备地址都设置好了,昨晚已经找到原因了,屏幕发送指令之后其中一台设备返回太快,影响了另一个设备,现在我把每行设置的读取寄存器的通讯间隔,加了其他无用的命令作为缓冲之后,现在屏幕可以正常接收数据了。
回复

使用道具 举报

2

主题

679

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12173
发表于 2022-5-26 10:11:28 | 显示全部楼层
jiaowoGGBond 发表于 2022-5-26 09:09
设备地址都设置好了,昨晚已经找到原因了,屏幕发送指令之后其中一台设备返回太快,影响了另一个设备,现 ...

好的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 10:51 , Processed in 0.086232 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表