我想实现在图片中的操作,通过滑动调节,配合窗口数据显示,与变量图标显示,来操作更改时间。首先我添加1个按钮 变量地址为009C,键值为5AA5,再设置空间 年月 地址为009D,日时变量地址为009E,分秒变量地址为009F,但变量年读取009D高字节,月度009D低字节,再窗口数据中无法设置高低字节读取,导致无法生成数值改变时间,请问这种功能要怎么才能实现???

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

64

回帖

1513

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1513
发表于 2019-10-24 11:41:09 | 显示全部楼层
楼主,QQ是多少,方面的话加您QQ私聊
回复

使用道具 举报

3

主题

5

回帖

170

积分

注册会员

Rank: 2

积分
170
 楼主| 发表于 2019-10-24 11:45:46 | 显示全部楼层
随便吧 发表于 2019-10-24 11:41
楼主,QQ是多少,方面的话加您QQ私聊

1396956001
回复

使用道具 举报

0

主题

64

回帖

1513

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1513
发表于 2019-10-24 14:57:23 | 显示全部楼层
楼主,数据窗口指示控件只能显示整数,并且后面还有一个辅助地址,所以用于RTC相邻的高低字节会冲突占用。建议您用数据变量显示,T5L系列的数据变量显示控件可以显示无效0的。