迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 764|回复: 10

【提问】如何通过串口通信读取RTC当前的时间数值

[复制链接]

11

主题

18

回帖

110

积分

注册会员

Rank: 2

积分
110
发表于 2023-3-31 16:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何通过串口通信读取RTC当前的时间数值,RTC控件显示的时间在迪文屏中不发生变化。就固定显示   2000-00-00 00 00:00

有类似RTC的工程吗?DGUS 的
回复

使用道具 举报

发表于 2023-3-31 17:29:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 沃特玛贞帥斯基 于 2023-3-31 17:32 编辑

您好!请问是使用的哪个型号的屏幕呢?如果屏幕不带RTC硬件,时间就是显示不了的。
回复

使用道具 举报

0

主题

810

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
15171
发表于 2023-3-31 17:29:43 | 显示全部楼层
修改RTC可以参考这个工程
【开发资料】T5-DGUS2的屏如何读取和修改RTC时间?
http://inforum.dwin.com.cn:20080 ... 6&fromuid=24741
(出处: 迪文科技论坛)
回复

使用道具 举报

11

主题

18

回帖

110

积分

注册会员

Rank: 2

积分
110
 楼主| 发表于 2023-4-6 14:25:43 | 显示全部楼层
沃特玛贞帥斯基 发表于 2023-3-31 17:29
您好!请问是使用的哪个型号的屏幕呢?如果屏幕不带RTC硬件,时间就是显示不了的。 ...

迪文屏型号DMG80480K050_03WTC  和  DMG80480T050_02WTC
回复

使用道具 举报

2

主题

6

回帖

135

积分

注册会员

Rank: 2

积分
135
发表于 2023-4-8 11:20:16 | 显示全部楼层
我用的DMG10600C070_03WTR也是就固定显示   2000-00-00 00 00:00  咋整
回复

使用道具 举报

2

主题

680

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
13454
发表于 2023-4-8 11:22:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 Bensenl 于 2023-4-8 11:24 编辑
wshl528 发表于 2023-4-8 11:20
我用的DMG10600C070_03WTR也是就固定显示   2000-00-00 00 00:00  咋整

您好,这个型号屏幕没有RTC,所以显示 2000-00-00 00 00:00

指令示例:
写:5A A5 0B 82 0010 13 0A 01 00 0B 0C 0D 00
文本 RTC 显示 2019-10-0111:12:13 SUN ,
年系统自动补齐 20;星期为英文显示,系统会自动换算。

不断去更新时间,没有RTC的型号屏幕
回复

使用道具 举报

2

主题

1228

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
10161
发表于 2023-4-8 11:23:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-8 11:29:59 | 显示全部楼层
Bensenl 发表于 2023-4-8 11:22
您好,这个型号屏幕没有RTC,所以显示 2000-00-00 00 00:00

指令示例:

好吧!谢谢
回复

使用道具 举报

2

主题

6

回帖

135

积分

注册会员

Rank: 2

积分
135
发表于 2023-4-8 11:30:48 | 显示全部楼层
zzs999k 发表于 2023-4-8 11:23
指令示例:
写:5A A5 0B 82 0010 13 0A 01 00 0B 0C 0D 00
文本 RTC 显示 2019-10-0111:12:13 SUN ,

好吧!谢谢
回复

使用道具 举报

11

主题

18

回帖

110

积分

注册会员

Rank: 2

积分
110
 楼主| 发表于 2023-4-8 16:25:43 | 显示全部楼层
Bensenl 发表于 2023-4-8 11:22
您好,这个型号屏幕没有RTC,所以显示 2000-00-00 00 00:00

指令示例:

您好 迪文屏型号DMG80480K050_03WTC
下载工程后,RTC文本正常显示,每秒刷新一次,如图上半部分。
但是,如图下半部分,根据变量地址配置的数据录入和显示控件,显示的数值和RTC文本不一样,并且数值不会被数据录入和发送指令所改变,并且只能间隔5秒刷新一次显示,并且无论数据录入什么数值,大约一秒以后强制显示为2026年 1 月1日xx时xx分xx秒