迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 289|回复: 5

【提问】K600+ 无法与电脑通讯

[复制链接]

1

主题

2

回帖

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2023-8-5 13:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏型号:DMT80480T070_18WT23.

用串口通讯助手 设定波特率:115200 数据位:8 停止位:1
电脑端:USB转485(2线制)接 屏端485+,485-
发送数据 5A A5 03 81 00 01 (hex格式),无返回数据。

请大神们帮忙指导一下。谢谢。
回复

使用道具 举报

0

主题

1276

回帖

5290

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5290
发表于 2023-8-5 14:01:49 | 显示全部楼层
232——485转接板正常、串口也是正常的话,
A+接A+,B-接B-就可以了。
回复

使用道具 举报

0

主题

318

回帖

3693

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3693
发表于 2023-8-5 14:06:36 | 显示全部楼层
楼主,您好,不通讯一般是查1.电平 2.波特率 3.接线 。485 通讯 485+接 A+,485-接 B-。您工程里面的CONFIG.txt文件截图这边看下帧头跟波特率设置,出厂是115200,检查下串口是不是9600。(新屏出厂是设置的115200)
如果是其他同事手上拿的屏需要看下是不是有下载modbus程序,修改过波特率之类的。
回复

使用道具 举报

1

主题

2

回帖

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
 楼主| 发表于 2023-8-5 23:52:14 | 显示全部楼层
integer_32 发表于 2023-8-5 14:01
232——485转接板正常、串口也是正常的话,
A+接A+,B-接B-就可以了。

  谢谢
回复

使用道具 举报

1

主题

2

回帖

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
 楼主| 发表于 2023-8-5 23:56:56 | 显示全部楼层
dw涂涂 发表于 2023-8-5 14:06
楼主,您好,不通讯一般是查1.电平 2.波特率 3.接线 。485 通讯 485+接 A+,485-接 B-。您工程里面的CONFIG ...

谢谢回应,确系波特率设定问题。
再请教。
我想要关闭某个页面中(例如ID3的页面)的按钮触摸功能,即此按钮失效,应当传送什么指令。
回复

使用道具 举报

0

主题

468

回帖

8630

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8630
发表于 2023-8-6 09:37:07 | 显示全部楼层
k600+系列的,关闭触摸是关闭整个屏的所有触控的,如果是关闭当前页的触摸,可以考虑做一个切页,切换到一模一样底图的页面不做触控
回复

使用道具 举报