迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 224|回复: 4

【提问】关于modbus

[复制链接]

8

主题

30

回帖

171

积分

注册会员

Rank: 2

积分
171
发表于 2023-12-6 09:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:请问是不是只能通过自己手动修改0x1c0000下去配置modbus指令,有没有其他上位机可以一键配置生成。
问题2:每次页面修改后保存生成后,22xxx.bin中的0x1c0000下调整的数据都会丢失,很不方便,请问有什么好办法吗。
问题3:modbus是否支持发送自定义命令,(非0X01,0X02,0X03,0X04,0X05,0X06,0X10指令)。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

2

主题

1228

回帖

7914

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7914
发表于 2023-12-6 09:26:52 | 显示全部楼层
  【开发资料】T5, T5L 系列MODBUS_RTU 协议通讯 os源码-升级版
http://inforum.dwin.com.cn:20080 ... 9&fromuid=20171  配合这个Modbus程序使用。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

8

主题

30

回帖

171

积分

注册会员

Rank: 2

积分
171
 楼主| 发表于 2023-12-6 09:39:42 | 显示全部楼层
zzs999k 发表于 2023-12-6 09:26
【开发资料】T5, T5L 系列MODBUS_RTU 协议通讯 os源码-升级版
http://inforum.dwin.com.cn:20080/forum.p ...

谢谢,请问可以支持自定义命令吗
回复

使用道具 举报

0

主题

764

回帖

4179

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4179
发表于 2023-12-6 09:57:48 | 显示全部楼层
自定义命令需要自己写程序解析。可以用C51。
回复

使用道具 举报

8

主题

30

回帖

171

积分

注册会员

Rank: 2

积分
171
 楼主| 发表于 2024-3-27 19:16:36 | 显示全部楼层
请问这个红线的1410应该是什么意思,现在变量地址是1400,我想在变量改变时,发送0001C010这一行的Modbus命令和绿框内的命令,一次发送两条命令,但现在的现象是0001C010这一行命令成功发送,但绿框内的命令没有发送,请问是什么原因。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2024-4-27 14:17 , Processed in 0.091155 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表