看了T5/T5L_DGUSII的modbus从机的实时曲线显示,想问一下屏做主机曲线显示可行吗?大概怎么搞?
回复

使用道具 举报

0

主题

525

回帖

7836

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7836
发表于 2023-12-14 15:05:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 jufang@dwin.com 于 2023-12-14 15:07 编辑

可以,主机写03,04指令读取数据到0310开始的变量地址中。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

7

主题

23

回帖

151

积分

注册会员

Rank: 2

积分
151
 楼主| 发表于 2023-12-15 09:35:45 | 显示全部楼层
jufang@dwin.com 发表于 2023-12-14 15:05
可以,主机写03,04指令读取数据到0310开始的变量地址中。

屏发的指令是怎么样的?
5A 01 03 01 66 01 00 00 03 10 00 01 00 00 00 00
好像不行,
回复

使用道具 举报

0

主题

932

回帖

6186

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6186
发表于 2023-12-15 09:37:28 | 显示全部楼层
lsq_ay 发表于 2023-12-15 09:35
屏发的指令是怎么样的?
5A 01 03 01 66 01 00 00 03 10 00 01 00 00 00 00
好像不行, ...

0310地址后面有数据格式,最少读4个字,而且对从机数据是有要求的,从机数据需要5AA5 开始(上面截图粉色部分开始)
回复

使用道具 举报

7

主题

23

回帖

151

积分

注册会员

Rank: 2

积分
151
 楼主| 发表于 2023-12-15 10:14:35 | 显示全部楼层
fay 发表于 2023-12-15 09:37
0310地址后面有数据格式,最少读4个字,而且对从机数据是有要求的,从机数据需要5AA5 开始(上面截图粉色部 ...

从机反回来的数据要是5AA5开始?
回复

使用道具 举报

2

主题

1228

回帖

9358

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
9358
发表于 2023-12-15 10:15:22 | 显示全部楼层
lsq_ay 发表于 2023-12-15 10:14
从机反回来的数据要是5AA5开始?

是的.。。
回复

使用道具 举报

7

主题

23

回帖

151

积分

注册会员

Rank: 2

积分
151
 楼主| 发表于 2023-12-15 10:21:29 | 显示全部楼层

那就是标准的modbus设备不行,
改modbus的c程序可以?大概怎么改?
回复

使用道具 举报

2

主题

1228

回帖

9358

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
9358
发表于 2023-12-15 10:26:10 | 显示全部楼层
lsq_ay 发表于 2023-12-15 10:21
那就是标准的modbus设备不行,
改modbus的c程序可以?大概怎么改?

就是回曲线指令的时候不能只是回点的数据前面的,5AA5画曲线使能还有通电和长度也需要回给屏幕。


50MS内循环给屏幕发送

01 03 08  5AA5 0100 0001 808F
01 03 08  5AA5 0100 0001  7FFF
01 03 08  5AA5 0100 0001  7F00
回复

使用道具 举报

7

主题

23

回帖

151

积分

注册会员

Rank: 2

积分
151
 楼主| 发表于 2023-12-15 10:29:45 | 显示全部楼层
zzs999k 发表于 2023-12-15 10:26
就是回曲线指令的时候不能只是回点的数据前面的,5AA5画曲线使能还有通电和长度也需要回给屏幕。


不能改从机设备的,只能改屏幕。。
回复

使用道具 举报

2

主题

1228

回帖

9358

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
9358
发表于 2023-12-15 10:33:47 | 显示全部楼层
lsq_ay 发表于 2023-12-15 10:29
不能改从机设备的,只能改屏幕。。

如果是只想回数据描绘曲线也可以用0X0380的系统变量,首先22文件,里修改0x700的位置,赋值5A32 6000,
,然后每50ms写6000变量地址给点就行。