迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 322|回复: 5

【提问】modbus+曲线显示

[复制链接]

7

主题

23

回帖

151

积分

注册会员

Rank: 2

积分
151
发表于 2023-12-26 15:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用DWINOS_DWIN_T5L_9600__UART4_ModBus.bin读到了温度数据想变成曲线显示出来

设置曲线和改22文件一直有问题,大佬帮我看看。。

22文件:用通道1 6001


曲线设置:数据是(0.0-50.0)是三位数据

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

762

回帖

4513

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4513
发表于 2023-12-26 16:31:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 luoyangdwin1 于 2023-12-26 16:38 编辑

modbus曲线显示可以参考附件。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

7

主题

23

回帖

151

积分

注册会员

Rank: 2

积分
151
 楼主| 发表于 2023-12-27 09:12:22 | 显示全部楼层
luoyangdwin1 发表于 2023-12-26 16:31
modbus曲线显示可以参考附件。

5A 01 03 02 60 01 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
5A 01 03 40 60 01 00 00 10 00 00 10 00 00 00 00
解释一下这两个指令吧?不太懂。。
回复

使用道具 举报

0

主题

762

回帖

4513

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4513
发表于 2023-12-27 09:27:10 | 显示全部楼层
http://inforum.dwin.com.cn:20080 ... amp;_dsign=768a43dc
参考这个链接中2楼的“迪文modbus.pdf”文档,有详细介绍
回复

使用道具 举报

7

主题

23

回帖

151

积分

注册会员

Rank: 2

积分
151
 楼主| 发表于 2023-12-27 09:30:21 | 显示全部楼层
luoyangdwin1 发表于 2023-12-27 09:27
http://inforum.dwin.com.cn:20080/forum.php?mod=viewthread&tid=2809&_dsign=768a43dc
参考这个链接中2楼 ...

不是可以改22文件让曲线自动读取数据吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

932

回帖

6186

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6186
发表于 2023-12-27 14:25:43 | 显示全部楼层
lsq_ay 发表于 2023-12-27 09:30
不是可以改22文件让曲线自动读取数据吗?

22文件可以配置主机指令读多个从机数据到屏0X0310开始的地址,不过对从机数据有要求。
0x5AA5:启动一次曲线缓冲区数据写操作,CPU 操作完清零;
0x0100:高字节 0x01 曲线数据块个数即占用了几个通道,低字节未定义写 0x00;
0x0002:高字节 0x00 表示 0 通道,低字节 0x02 表示数据字长度个数,此处为 2 个字长度数据,即 0x0000,0x03E8;
0x0000:为要显示的数据 0,0x03E8 为要显示的数据 1000。
5AA5从机数据写到0310地址   0100数据写到0311地址以此类推。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2024-11-22 14:33 , Processed in 0.069971 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表