迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2759|回复: 4

【提问】4.1寸温控器 通过485图片下载问题

[复制链接]

15

主题

42

回帖

288

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
288
发表于 2019-12-19 15:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个问题:我看资料说4.1寸温控器 可以通过485(内部连接串口4),但是死活连接不上是什么原因。485两端电压只有0.2V
第二个问题:大部分迪文屏 下载图片数据是通过串口2,而温控器是串口4,这个是哪里指定的,是不是用户无法修改,我看了温控器的源码,并没有图片接收的代码部分。




回复

使用道具 举报

0

主题

46

回帖

752

积分

高级会员

Rank: 4

积分
752
发表于 2019-12-19 17:35:23 | 显示全部楼层
楼主,方便拍个您温控器的背面照片吗?
因为4.1寸温控器老版本的485是用不了的,只有新版本能用,是串口2和串口5复用,可以通讯。
另外要下载图片您需要用串口1,就是WIFI模块那个接口处。
回复

使用道具 举报

15

主题

42

回帖

288

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
288
 楼主| 发表于 2019-12-21 14:42:30 | 显示全部楼层
我的估计是老的 里面有FPGA大芯片 。 价格238元 不带WIFi 2019年 7月买的
回复

使用道具 举报

0

主题

3

回帖

75

积分

注册会员

Rank: 2

积分
75
发表于 2020-11-2 22:11:41 | 显示全部楼层
931608J 发表于 2019-12-19 17:35
楼主,方便拍个您温控器的背面照片吗?
因为4.1寸温控器老版本的485是用不了的,只有新版本能用,是串口2和 ...

请问4.1的720*720温控器串口数据不自动上传有没有遇到过?先是用的串口转485给屏读数据没反应,然后串口直接加在插针的位置,也没有反应,
回复

使用道具 举报

0

主题

220

回帖

2338

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2338
发表于 2020-11-3 09:49:21 | 显示全部楼层
18746613362 发表于 2020-11-2 22:11
请问4.1的720*720温控器串口数据不自动上传有没有遇到过?先是用的串口转485给屏读数据没反应,然后串口 ...

工程的CFG里有设置数据自动上传吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 06:10 , Processed in 0.073924 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表